”请教: 变频加制冷剂,移机
张大师:你好,变频空调加制冷剂与定频空调有什么不同呢?移机时与定频收氟原理是一样的吗?急》
你好。
这问题提得好,现在市面上的“变频”空调杂乱繁多,使用制冷剂有R22、R407c、R410a等,补充冷媒见解、措施不一,借此与各位空调维修方面的师傅作交流。
使用R22冷媒的“变频”机,只要以传统的冷剂充注方法就行。其它两样不论使用何种措施,应理解冷媒的物理、化学特性和厂家要求抽真空再充注冷媒的含意。
R407c、R410a都是混合型非共沸冷媒,R22的替代品:
R407c由R32(20%)+R125(25%)+R134a(55%)组成。
R410a由R32(50%)+R125(50%)组成。
由于非共沸特性,泄漏时往往不是R407c或R410a,而是其中一种纯工质(如低沸点组分的R32优先蒸发),液瓶立放作气态充注时也会使系统中的R32组分偏高于理论配方(瓶中所剩冷媒配方也因此改变),从而影响运行参数的变化,如蒸发温度升高—-----排气压---。故建议:
1.禁止汽态充注冷媒。
2.严格保证系统密封性,若大漏检修后需排空、抽真空重新充注定量的液态冷媒。
3.系统不宜人为排减冷媒,若需要时则须以液态排减以保证组分比例。
移机收氟与原来的基本一致,注意别混入空气及改变冷媒的组分。仅供参考