不能断电 通信行业UPS选型方案参考-服务器(5)

王朝数码·作者佚名  2010-10-15
宽屏版  字体: |||超大  

五、UPS系统容量的选择

UPS既不宜长期处于满载运行,也不宜长期处于轻载运行。前者易造成UPS电源的逆变器和整流器损坏,后者易造成UPS的蓄电池损坏。因此UPS单机按带载量60%~80%来配置,并机按每台带载35%~40%来配置为佳。另外还要考虑负载系统的扩容问题,其预增加带载量为20%左右。

例如UPS的实际负载量为60kVA,则UPS的最小选择容量为:

60kVA/60%=100kVA;

考虑负载扩容,则UPS的最小选择容量为:

100kVA+12kVA/60%=120kVA

第一页    上一页    第5页/共6页    下一页    最后页
第01页 第02页 第03页 第04页 第05页 第06页 
 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
© 2005- 王朝网络 版权所有