二、UPS配线的选择

合理选择配线是很重要的,线径太细,电流太大,容易发热而引起火灾;线径太粗,则造成浪费。

1.交流电源线的选择

铜缆线径S=最大负载电流I/经济电流密度J(J为2~4A/mm2)

例如一通信局最大用电负载电流为100A,则:S=100/2.25=44.44所以使用50mm2的铜缆。

对于UPS电源系统中线的截面积应选为相线电缆截面积的1.5~1.7倍;对于UPS电源系统中地线的截面积应为相线截面积的0.5~1倍,但不小于6mm2。

2.直流电缆的选择(蓄电池电缆)

导线上的电压降U=流过导体电流×导线长度/导体的电阻率×导体截面积

例如一通信局站最大负载电流为100A,电池线20m,固定压降为0.2V,则电池线径为:

S=100×10/47×0.2=106.5mm2应使用120mm2的铜电缆。