一次宕机的处理(错误码4B2A25F4U0.1-P1-C1)

王朝other·作者佚名  2006-11-23
宽屏版  字体: |||超大  

IBM宕机处理全过程

背景描述:P650双机,磁盘阵列7133,4CPU 4G内存,下午一台机器突然宕机了,重启后进入OK状态,然后再按开关,LED显示了错误码,4B2A25F4U0.1-P1-C1,反复试了几次结果都一样。

初步分析:经过咨询IBM人员,错误代码的意思就是,两路CPU故障,有可能是CPU的问题,有可能是CPU卡的问题。初步思路:就是将故障的CPU隔离。

用串口登录到维护状态:

Service Processor Firmware

Version: 3K030814

Copyright 2001, IBM Corporation

1033F4A

________________________________

MAIN MENU

1. Service Processor Setup Menu

2. System Power Control Menu

3. System Information Menu

4. Language Selection Menu

5. Call-In/Call-Out Setup Menu

6. Set System Name

99. Exit from Menus

选择3进入系统信息,再选择7,就是对processor的控制,将1和2设置为 manaual deconfig 状态,就是将这两个CPU隔离了。然后重启系统,但是故障依旧。以为是CPU隔离错了,就将3和4号配置成 manaual deconfig,1和2号回复为 manaul config,从启后故障依旧。

第二天早上来看,第二台机器也宕掉了,错误和第一台一摸一样。

这时在IBM工程师的远程支持下,在维护模式下,将错误日志发给了他,

2. 05/04/2004 14:01:47 System Processor Failure

Error code: 4B2A25F4

Priority FRU Location Code

-------- ------- ---------------

High 00P4050 U0.1-P1-C1

SRC

--------------------------------------------------------------

word11: 4B2A25F4 word12: 02100011 word13: A2101103

word14: 00000000 word15: 00000000 word16: 00000020

word17: F3820004 word18: 0020FFFF word19: FFFFFFFF

B438 800325F40000000000000000

IBM首先怀疑是电源问题,至于为什么不知。

查看后发现确实是有点问题,一个机柜中有两个插排,所有的电源都插在了一个插排上,另一个没有用?(为什么是这样也不得而知了,谁知道这个工程是怎么做得)。关机调整后,重新开机,但是错误依然。

最后INM工程师提示,将启动方式改为fast boot,以前为slow boot,再次启动,居然正常了。

之后用snap收集了相关信息发给IBM,具体结果还不得而知。IBM初步给的建议就是微码升级!

http://techsupport.services.ibm.com/server/mdownload/download.html

 
 
 