7133 hotspare盘设置问题

王朝other·作者佚名  2006-11-23
宽屏版  字体: |||超大  

OS 为 5.2

P630 和 7133 连接,如果用户将所有的硬盘都用来做 raid ,例如 6 块盘做 raid5 ,但是在做 raid 配置时,将“ enable use of hot spare ”设置为“ yes ”(缺省设置),如下所示( raid0 和 raid1 和 raid10 类似):

如果该选项设置为“ yes ”,则 SSA RAID Manager 将会用 hot spare disk 来顶替该 raid 中失效的磁盘;如果设置为“ no ”,则该 raid 将不使用 hot spare disk ;如果该选项设置为“ exact ”,只有 hot spare disk 的容量和失效的磁盘的容量完全匹配时才使用该 hot spare disk 。

如果该选项设置为“ yes ”,但是在系统中没有设置 hot spare ,则在系统的 error log 中会报错,信息如下:

#errpt

IDENTIFIER TIMESTAMP T C RESOURCE_NAME DESCRIPTION

F89FB899 0914150004 P O dumpcheck The copy directory is too small.

3DB7729E 0914150004 P H ssa0 ADAPTER PERFORMANCE DEGRADED

3DB7729E 0914100004 P H ssa0 ADAPTER PERFORMANCE DEGRADED

3DB7729E 0914090004 P H ssa0 ADAPTER PERFORMANCE DEGRADED

3DB7729E 0914080004 P H ssa0 ADAPTER PERFORMANCE DEGRADED

AA8AB241 0914050104 T O OPERATOR OPERATOR NOTIFICATION

3DB7729E 0914030004 P H ssa0 ADAPTER PERFORMANCE DEGRADED

3DB7729E 0914020004 P H ssa0 ADAPTER PERFORMANCE DEGRADED

3DB7729E 0914010004 P H ssa0 ADAPTER PERFORMANCE DEGRADED

3DB7729E 0913200004 P H ssa0 ADAPTER PERFORMANCE DEGRADED

3DB7729E 0913190004 P H ssa0 ADAPTER PERFORMANCE DEGRADED

3DB7729E 0913180004 P H ssa0 ADAPTER PERFORMANCE DEGRADED

F89FB899 0913150004 P O dumpcheck The copy directory is too small.

3DB7729E 0913130004 P H ssa0 ADAPTER PERFORMANCE DEGRADED

3DB7729E 0913120004 P H ssa0 ADAPTER PERFORMANCE DEGRADED

3DB7729E 0913110004 P H ssa0 ADAPTER PERFORMANCE DEGRADED

3DB7729E 0913060004 P H ssa0 ADAPTER PERFORMANCE DEGRADED

……

#errpt

LABEL: SSA_DEGRADED_ERROR

IDENTIFIER: 3DB7729E

Date/Time: Tue Sep 14 15:00:01 BEID

Sequence Number: 1065

Machine Id: 0055E8CC4C00

Node Id: TZFXC

Class: H

Type: PERF

Resource Name: ssa0

Resource Class: adapter

Resource Type: ssa160

Location: U0.1-P2-I2/Q1

VPD:

Part Number................. 09L5695

FRU Number.................. 34L5388

Serial Number...............S2313296

EC Level.................... E27782

Manufacturer................IBM053

ROS Level and ID............BB00 0000

Loadable Microcode Level....05

Device Driver Level.........00

Displayable Message.........SSA-ADAPTER

Device Specific.(Z0)........SDRAM=064

Device Specific.(Z1)........CACHE=00

Device Specific.(Z2)........UID=006094C100003EDA

Description

ADAPTER PERFORMANCE DEGRADED

Probable Causes

ADAPTER

Failure Causes

ADAPTER

Recommended Actions

PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES

Detail Data

ERROR CODE

0495 3001 0000 0005 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

用 diag 命令对 SSA 卡进行诊断,报出的错误信息为: SRN 49530 ,通过查资料( SSA Card User Guide and Maintenance Information )可得知,该错误信息的含义是指系统的 hot spare disk 数量的设置低于最小值。因为用户在配置 raid 时将“ enable use of hot spare ”设置为“ yes ”,而并没有在系统中指定 hot spare disk ,所以会报出上述错误信息。只需要更改 raid 中的“ enable use of hot spare ”为“ no ”即可解决上述问题。

注意:“ enable use of hot spare ”选项在缺省情况下是“ yes ”状态。如果没有 hotspare 硬盘,应手动将此项选为“ no ”。

 
 
 